Вопрос электрикам от чайника: как три фазы превращаются в одну?

Можно ли выловить выгодоприобретателей - тех, кто именно к этой фазе подключен?
А почему именно те, кто к неучитываемой фазе подключен? Выгодоприобретатель - тот, кто платил по факту меньше, это зависит от системы оплаты, если делили общее потребление на всех, то все садоводы - выгодоприобретатели.
 
Реклама
Имеем: линия 10кВ (трёхфазная) приходит в трёхфазный трансформатор на 380 В, за которым трёхфазный счетчик. Дальше - куст однофазных потребителей на 220 в виде дачного посёлка.

Собственно вопрос: каждая фаза освещает свою условную треть посёлка или превращение трёх фаз в одну происходит как-то иначе?
Имеем КТП с масляным трансформатором 10/0,4 кВ. Дальше - потребителей в поселке, которые могут быть, как однофазными (тогда фазы пропорционально делятся "на троих"), так и трехфазными, так и смешанными (часть потребителей с одной фазой, часть с тремя). Соответственно у однофазных потребителей должны стоять однофазные счетчики, у 3-фазных трехфазные. Важное дополнение - это выделенная мощность (или разрешенная мощность) на потребителя с установкой соответствующей максимальной токовой защиты, которую нельзя превышать.
 
Три фазы имеет смысл приводить в дом только тогда, когда есть 3-фазные потребители, например промышленные электродвигатели или котлы
Ну почему же? Можно и в доме три фазы развести по одной, если дом прилично большой и много потребителей.
 
Три фазы имеет смысл приводить в дом только тогда, когда есть 3-фазные потребители, например промышленные электродвигатели или котлы
Во вновь строящиеся индивидуальные дома у нас 3-фазы по умолчанию вводят.
 
Тем не менее остаётся "общее пользование" (наружное освещение, насос централизованного водопровода, домик правления, шлагбаум на въезде и ещё что-то по мелочи).
..а у нас электричество, которое в общем пользовании, оплачивается из членских взносов годовых. А так у каждого дома свой счетчик..
Мне кажется, в Московской области наверно уже во всех СНТ домовладельцы напрямую в Мосэнерго платят, без председателя.. :unsure:
 
Elena829, вот не факт. Людям обычно лень что-то менять. Если Мосэнерго не поменяет принудительно.
 
..а у нас электричество, которое в общем пользовании, оплачивается из членских взносов годовых. А так у каждого дома свой счетчик..
Мне кажется, в Московской области наверно уже во всех СНТ домовладельцы напрямую в Мосэнерго платят, без председателя.. :unsure:
Мы платим председателю. Мосэнерго плавно напрягает на заключение прямых договоров, но пока так.
 
Реклама
Людям обычно лень что-то менять. Если Мосэнерго не поменяет принудительно.
Мы платим председателю. Мосэнерго плавно напрягает на заключение прямых договоров, но пока так.
..наш поселок в 2000 г. примерно родился :) и до 2012-2013 платили председателю. Потом каждому дому Мосэнерго установило счетчики, и мы стали платить напрямую.

..Менять то конечно лень, но у нас вот, например, кто-то живет постоянно (а у некоторых даже котлы отопительные от электричества работают), а кто-то приезжает раз в неделю и только чайник кипятит.. а кто-то вообще не приезжает.. и как председатель расход каждого считает? :unsure:
..У нас на старой даче, в Советском Союзе еще (в детстве моем :)) такая же ситуация была, как у вас сейчас, ну и садоводы бесконечно с председателем ругались и расследования проводили, типа вора искали :), правда не находили..
..а денег много приходилось платить..
 
..наш поселок в 2000 г. примерно родился :) и до 2012-2013 платили председателю. Потом каждому дому Мосэнерго установило счетчики, и мы стали платить напрямую.

..Менять то конечно лень, но у нас вот, например, кто-то живет постоянно (а у некоторых даже котлы отопительные от электричества работают), а кто-то приезжает раз в неделю и только чайник кипятит.. а кто-то вообще не приезжает.. и как председатель расход каждого считает? :unsure:
..У нас на старой даче, в Советском Союзе еще (в детстве моем :)) такая же ситуация была, как у вас сейчас, ну и садоводы бесконечно с председателем ругались и расследования проводили, типа вора искали :), правда не находили..
..а денег много приходилось платить..
Так счётчики есть на каждый дом, даже на столбах, но договор с Мосэнерго не с каждым участком, а с СНТ - общий счётчик.
 
Для случая, когда общество рассчитывается с энерго конторой по вводному счетчику, а потом из членов собирает по подсчетчикам, надо иметь ввиду, что показания не совпадут никогда. Даже если все члены будут сознательными и не будут "химичит". Закон электротехники. Так как присутствует падение напряжения от вводного до подсчетчиков. И разница тем больше чем длиннее внутренние линии. Поэтому у нас в гаражном обществе устанавливается тариф +10% от тарифа электросетей.
 
Для случая, когда общество рассчитывается с энерго конторой по вводному счетчику, а потом из членов собирает по подсчетчикам, надо иметь ввиду, что показания не совпадут никогда. Даже если все члены будут сознательными и не будут "химичит". Закон электротехники. Так как присутствует падение напряжения от вводного до подсчетчиков. И разница тем больше чем длиннее внутренние линии. Поэтому у нас в гаражном обществе устанавливается тариф +10% от тарифа электросетей.
А смысл, всё равно остаются общие киловатты (ворота, сторожка, насосы и пр...), которые деляться между участками, в том числе и эта погрешность.
 
бывший председатель СНТ кинул одну из трёх фаз мимо счетчика. На чём был пойман Энергонадзором, СНТ выставили на деньги. Можно ли выловить выгодоприобретателей - тех, кто именно к этой фазе подключен?
набросал схемку
электроснабжение поселка.jpeg
 
Вычислить к кому шла фаза?Да
Выгодопреобретателей?Нет.
Почему нет? Если фаза шла к кому то, и у него на ней счётчик, и он платил за ээ в ТСЖ , то вопросы к председателю. Иначе - к этому потребителю
 
Технически всё просто. Потребляемая энергия по одной из трех фаз не учитывалась. А дальше уже юридические казусы. В результате могут пострадать потребители, которые не знали и знать не могли, какая часть энергии учитывалась, а какая нет.
 
Есть еще нюанс. Вводной счетчик, это как правило граница ответственности. (У нас по крайней мере, если в вашем колхозе уже по другому, то сорри). Но за счетчик отвечает энерго контора, даже если он покупался и монтировался за счет общества. Они должны проверять счетчик периодический и вешают свои пломбы. И если пломбы на момент проверки были целы, или если не было юридически правильно зафиксировано что пломбы повреждены либо было иное вмешательство, то выиграть суд шансы не малые. В противном случае увы.
 
Реклама
Есть еще нюанс. Вводной счетчик, это как правило граница ответственности. (У нас по крайней мере, если в вашем колхозе уже по другому, то сорри). Но за счетчик отвечает энерго контора, даже если он покупался и монтировался за счет общества. Они должны проверять счетчик периодический и вешают свои пломбы. И если пломбы на момент проверки были целы, или если не было юридически правильно зафиксировано что пломбы повреждены либо было иное вмешательство, то выиграть суд шансы не малые. В противном случае увы.
Так насколько понимаю, обход пломбы и был замечен в момент проверки, а это оооочень дорого...
 
Назад